benoit62 a écrit:The_anonymous a écrit:Pour parler largeurs de marches au parc elles sont étroites et tout va bien... Pourquoi pas avoir fait ca à bollaert ...
-1! Mais les blocs de places ne sont pas aussi gros qu'a Lens !
Mais pour moi ceux du niveau 0 sont très surdimensionné !, le reste sont bien.
La Boule a écrit:benoit62 a écrit:The_anonymous a écrit:Pour parler largeurs de marches au parc elles sont étroites et tout va bien... Pourquoi pas avoir fait ca à bollaert ...
-1! Mais les blocs de places ne sont pas aussi gros qu'a Lens !
Mais pour moi ceux du niveau 0 sont très surdimensionné !, le reste sont bien.
Rien a voir. Le PdP n'a pas eu de rénovations de tribunes; sa conception répond aux normes de l'époque. Sur une construction ou restructuration tu réponds aux normes en cours.
La Boule a écrit:Tu confonds les normes d'accueil d'une compétition UEFA et des normes de construction de bâtiment accueillant du public. Vous semblez étonnés de ces normes pourtant vos voisins en ont pâti au SPM.
benoit62 a écrit:
Pourquoi on nous a pas fait cela ? : Photos prise contre le red star, j'ai juste sélectionné la volée basse !
Escalier voulu ( en rouge ), en vert l'escalier qu'on a ! Du coup pertes importante de place. Si on multiplie par 7 ( car escalier de la trannin + reste en Delacourt ), çà en fait des places en plus !
Tu ne dois pas être loin de 400-500 places .
yannou a écrit:benoit62 a écrit:
Pourquoi on nous a pas fait cela ? : Photos prise contre le red star, j'ai juste sélectionné la volée basse !
Escalier voulu ( en rouge ), en vert l'escalier qu'on a ! Du coup pertes importante de place. Si on multiplie par 7 ( car escalier de la trannin + reste en Delacourt ), çà en fait des places en plus !
Tu ne dois pas être loin de 400-500 places .
On t'a déjà expliqué que c'était du aux Unités de passage dans les escaliers, qui dépendent du nombre de personnes à évacuer par le-dit escalier. En bas de l'escalier, tu as moins de 150 personnes à évacuer, l'escalier fait 1m20 de largeur. En haut de l'escalier tu te retrouves mathématiquement avec plus de 500 personnes à évacuer, l'escalier doit faire 2.40m. A partir de la tu as 3 solutions, l'escalier droit de 2m40 de large, l'escalier en queue de billard comme à Lens, ou l'escalier en V comme au stade de France.
utilisateur914 a écrit:Pour le lettrage sur les blocs du parvis, c'est passé à la trappe aussi ?
figoress a écrit:Lors de tout projet de construction ou presque, à la fin des travaux on réalise un PC modificatif "balai" qui reprend toutes les modifications décidées au cours des travaux par rapport au projet déposé dans le cadre du PC initiale afin de leur donner une validité administrative.
Ces PCM ne portent donc pas sur des modifications à venir mais sur des modifications déjà réalisées qui peuvent être mineures.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités